Załóż konto na portalu i bezpłatnie pobierz wydanie Rynku Instalacyjnego 7-8/2018

Projektowanie i eksploatacja układów hydroforowo-pompowych

Zasady projektowania układu hydroforowo-pompowego
Fot. SAGA
Ciąg dalszy artykułu...

Zasady projektowania układu hydroforowo-pompowego

Projektowanie układu hydroforowo-pompowego sprowadza się do doboru odpowiedniej pompy (lub kilku pomp) i zbiornika hydroforowego (lub kilku zbiorników). Układ hydroforowo-pompowy projektuje się na przepływ maksymalny godzinowy Qhmax. 

Na rys. 3 przedstawiono interpretację geometryczną pracy układu hydroforowo-pompowego, na podstawie której możemy wyprowadzić równania na użyteczną wysokość podnoszenia pompy HU1, HU2. Do układu hydroforowo-pompowego pompę dobieramy na HU1 (rys. 3):

(1)

(2)

gdzie:
HU1, HU2 – użyteczna wysokość podnoszenia pompy, m,
Zg1, Zg2 – rzędna zwierciadła wody w zbiorniku hydroforowym, m,
Zd1, Zd2 – rzędna zwierciadła wody w zbiorniku wody uzdatnionej, m,
hs1, hs2 – straty hydrauliczne w rurociągu ssawnym, m,
ht1, ht2 – straty hydrauliczne w rurociągu tłocznym, m,
wysokość minimalnego ciśnienia w zbiorniku hydroforowym pmin, m,

wysokość maksymalnego ciśnienia w zbiorniku hydroforowym pmax, m.

Zbiornik hydroforowy dobieramy z katalogu producenta pod kątem jego objętości całkowitej, którą oblicza się ze wzorów [4]:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

gdzie:
Vc – całkowita objętość zbiornika hydroforowego, m3,
Vp – powietrzna objętość zbiornika hydroforowego, m3,
Vm – martwa objętość zbiornika hydroforowego, m3,
Vcz – czynna objętość zbiornika hydroforowego, m3,
Vu – użyteczna objętość zbiornika hydroforowego, m3,
Q – średni przepływ wody, m3× s–1,
Q1 – wydajność pompy przy pmin, m3×s–1,
Q2 – wydajność pompy przy pmax, m3× s–1,
Tmin – minimalny czas trwania cyklu pracy pompy, s,

minimalna wysokość ciśnienia w zbiorniku hydroforowym, m,
maksymalna wysokość ciśnienia w zbiorniku hydroforowym, m,
wysokość ciśnienia barometrycznego (atmosferycznego), m.

Średni przepływ Q określa się na podstawie wzoru (6), gdzie Q1 i Q2 odczytujemy z wykresu (rys. 4), na który nanosimy charakterystyki pomp P oraz charakterystyki strat hydraulicznych w rurociągach hs1, hs2, ht1, ht2 i wyznaczamy punkty robocze RU1 i RU2 projektowanego układu hydroforowo­‑pompowego. Minimalny czas trwania cyklu pracy pompy Tmin należy rozumieć jako czas trwania najkrótszego cyklu pracy pompy (od chwili włączenia do chwili następnego włączenia) i zaleca się, by nie był on krótszy niż 10 min. Zaleca się również, żeby różnica ciśnieńw zbiorniku hydroforowym nie była większa niż 15 m H2O.

Czytaj dalej: Zasady eksploatacji układu hydroforowo-pompowego >>

   08.07.2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 



Obejrzyj film o bezinwazyjnej renowacji rur » Jakich zabezpieczeń wentylacyjnych potrzebujesz »
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Mamy dla Ciebie nową ofertę urządzeń klimatyzacyjnych »

wentylacja

 



10 pytań o sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym » Oszczędzaj nawet do 63% na zużyciu wody »
sterownik do pompy wodnej
czytam więcej » spróbuj już dziś »

 


Czy czyszczenie klimatyzacji musi być drogie »

czyszczenie klimatyzacji

 



Poznaj zalety pomp nowej generacji » 5 powodów, dla których warto zainwestować w pompę ciepła »
pompy woda powietrze pompy ciepła
czytam więcej » czytam więcej »

 


Polecamy sprawdzone metody na pomiar spalin w zamkniętym pomieszczeniu »

pomiar spalin

 



Jakie produkty pomogą ci w walce o czyste powietrze » Serwis pompy ciepła bez problemów - jak to zrobić »
program czyste powietrze serwis pompy ciepła
czytam więcej » czytam więcej »

 


Jak działa technologia klimatyzacji bez przeciągów »

wentylacja

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
6/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Mikrokogeneracja w budownictwie mieszkaniowym
  • - Modernizacja budynków wielorodzinnych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl