Projektowanie i eksploatacja układów hydroforowo-pompowych

Zasady projektowania układu hydroforowo-pompowego
Fot. SAGA
Ciąg dalszy artykułu...

Zasady projektowania układu hydroforowo-pompowego

Projektowanie układu hydroforowo-pompowego sprowadza się do doboru odpowiedniej pompy (lub kilku pomp) i zbiornika hydroforowego (lub kilku zbiorników). Układ hydroforowo-pompowy projektuje się na przepływ maksymalny godzinowy Qhmax. 

Na rys. 3 przedstawiono interpretację geometryczną pracy układu hydroforowo-pompowego, na podstawie której możemy wyprowadzić równania na użyteczną wysokość podnoszenia pompy HU1, HU2. Do układu hydroforowo-pompowego pompę dobieramy na HU1 (rys. 3):

(1)

(2)

gdzie:
HU1, HU2 – użyteczna wysokość podnoszenia pompy, m,
Zg1, Zg2 – rzędna zwierciadła wody w zbiorniku hydroforowym, m,
Zd1, Zd2 – rzędna zwierciadła wody w zbiorniku wody uzdatnionej, m,
hs1, hs2 – straty hydrauliczne w rurociągu ssawnym, m,
ht1, ht2 – straty hydrauliczne w rurociągu tłocznym, m,
wysokość minimalnego ciśnienia w zbiorniku hydroforowym pmin, m,

wysokość maksymalnego ciśnienia w zbiorniku hydroforowym pmax, m.

Zbiornik hydroforowy dobieramy z katalogu producenta pod kątem jego objętości całkowitej, którą oblicza się ze wzorów [4]:

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

gdzie:
Vc – całkowita objętość zbiornika hydroforowego, m3,
Vp – powietrzna objętość zbiornika hydroforowego, m3,
Vm – martwa objętość zbiornika hydroforowego, m3,
Vcz – czynna objętość zbiornika hydroforowego, m3,
Vu – użyteczna objętość zbiornika hydroforowego, m3,
Q – średni przepływ wody, m3× s–1,
Q1 – wydajność pompy przy pmin, m3×s–1,
Q2 – wydajność pompy przy pmax, m3× s–1,
Tmin – minimalny czas trwania cyklu pracy pompy, s,

minimalna wysokość ciśnienia w zbiorniku hydroforowym, m,
maksymalna wysokość ciśnienia w zbiorniku hydroforowym, m,
wysokość ciśnienia barometrycznego (atmosferycznego), m.

Średni przepływ Q określa się na podstawie wzoru (6), gdzie Q1 i Q2 odczytujemy z wykresu (rys. 4), na który nanosimy charakterystyki pomp P oraz charakterystyki strat hydraulicznych w rurociągach hs1, hs2, ht1, ht2 i wyznaczamy punkty robocze RU1 i RU2 projektowanego układu hydroforowo­‑pompowego. Minimalny czas trwania cyklu pracy pompy Tmin należy rozumieć jako czas trwania najkrótszego cyklu pracy pompy (od chwili włączenia do chwili następnego włączenia) i zaleca się, by nie był on krótszy niż 10 min. Zaleca się również, żeby różnica ciśnieńw zbiorniku hydroforowym nie była większa niż 15 m H2O.

Czytaj dalej: Zasady eksploatacji układu hydroforowo-pompowego >>

   08.07.2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

 


Zdradzamy sposób na projektowanie instalacji najwyższej jakości »

projektowanie

 



Z jakiego powodu tworzywa sztuczne zdominowały rynek wod-kan » Jak bez problemowo przeprowadzić iniekcję mikropali, kotew i gwoździ gruntowych »
bezpieczeństwo instalatora pomoc w projektowaniu
czytam więcej » poznaj go dziś »

 


Czy można dobrze odseparować wodę kanalizacyjną od gruntowej »

innowacyjne projektowanie

 



Poznaj bezpieczne systemy do dezynfekcji wody pitnej i basenowej » Jak zabezpieczyć wentylatory dachowe »
czysta woda wentylator dachowy
wiem więcej » spróbuj już dziś »

 


Przedłuż certyfikat HVAC bez wychodzenia z firmy »

szkolenia hvac

 



Czy łatwo zainstalować podwieszaną toaletę » Z jakego powodu ta pompa wyprzedza przyszłość »
podwieszana toaleta pompy ciepła
wiem więcej » wiem więcej »

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »

Co Szperacz wyszperał ;-)

źle wykonana instalacja

Sztywniactwo i niechlujstwo - zobacz i skomentuj »

Dla tych, którzy szukają bardziej elektryzujących wrażeń Szperacz ma dziś coś specjalnego - rozdzielnia w toalecie.

zaślepka


TV Rynek Instalacyjny


 tv rynek instalacyjny
10/2019

Aktualny numer:

Rynek Instalacyjny 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Ogrzewanie obiektów przemysłowych
  • - Wentylacja domów jednorodzinnych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl