dane techniczne
wydajność Od 1m3/h do 550 m3/h
wysokość podnoszenia Od 10 m do 100 m (H2O)
pompy Pompy pionowe wielostopniowe OPF, liczba pomp od 2 do 6, wirniki i kierownice pomp wykonane ze stali nierdzewnej
sposób podłączenia pomp Równoległy – kolektorem napływowym i tłocznym. Średnica kolektorów do DN 300
maks. ciśnienie robocze 16 bar
maks. temperatura pompowanej wody Do 100 °C
moc (łączna) Od 0,74 kW do 110 kW
zasilanie 3x400 V lub 1x230 V (do mocy silników 1,5 kW)
pojemność zbiornika 25 l
sterowanie i automatyka Sterowanie wariantowe w zależności od wymagań: kaskadowe, kroczący falownik (przełączalny), falowniki indywidualne
gwarancja Standardowa 24 miesiące, z możliwością warunkowego wydłużenia.
Zastosowanie Podwyższanie ciśnienia w układach wodociągowych i wodnych instalacjach przeciwpożarowych
Cechy szczególne Indywidualne dopasowanie konstrukcji zestawu do wymagań zamawiającego. Oferta katalogowa obejmuje tylko zestawy o standardowej konstrukcji. Zestawy mogą być wyposażone w pompy: pilotujące, płuczne lub technologiczne. Układ i średnica kolektorów może być dopasowana do indywidualnych wymagań zamawiającego.

Zestawy hydroforowe hydro-vacumZestawy hydroforowe ZHF

Zestawy hydroforowe to w pełni zautomatyzowane i praktycznie bezobsługowe układy wielopompowe. Przeznaczone są do tłoczenia i podwyższania ciśnienia wody pitnej i użytkowej.

Szczególną cechą zestawów hydroforowych produkcji Hydro-Vacuum S.A. jest ich elastyczne przystosowanie do indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika. Rozwiązania te powstają przy ścisłej współpracy inwestora, użytkownika i producenta.

Dowiedz się więcej >>

 

 

Przeznaczenie:

Zestawy hydroforowe znajdują zastosowanie między innymi w:

  • miejskich i wiejskich sieciach wodociągowych,
  • stacjach uzdatniania wody,
  • pompownie osiedlowe,
  • budynkach mieszkalnych,
  • budynkach użyteczności publicznej,
  • instalacjach przemysłowych (układy chłodzenia, zasilania w wodę technologiczną),
  • Przeciwpożarowe układy hydrantowe,
  • Systemy zraszania i nawadniania,

Zastosowanie

Zastępują wielkogabarytowe, klasyczne hydrofornie. Jednocześnie pozwalają na elastyczne dopasowanie charakterystyki pomp do zmiennej charakterystyki zasilanej sieci. Osiągane jest to przez zmienną ilość pracujących w danej chwili pomp oraz regulację za pomocą przetwornicy częstotliwości.

Budowa:

Konstrukcja zestawów hydroforowych produkcji Hydro-Vacuum S.A. w zależności od wymaganych parametrów i warunków instalacji oparta jest na nowoczesnych pompach, które są własnymi konstrukcjami Hydro-Vacuum S.A. powstałymi w oparciu o pracę działu badawczo-rozwojowego współpracującego z zewnętrznymi jednostkami badawczymi i uczelniami technicznymi.

Sterowniki zastosowane w układach sterowania UZS, posiadają następujące funkcje podstawowe:

  • bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów (wydłużenie żywotności zestawu jako całości - równomierne zużycie poszczególnych agregatów),
  • każda z pomp uruchamiana jest za pośrednictwem przemiennika częstotliwości, w związku z czym zmiany ciśnienia w instalacji następują łagodnie i bez uderzeniowo, co ma wpływ na wydłużenie żywotności instalacji (brak udarów hydraulicznych) i pomp (brak udarów mechanicznych).
  • w przypadku awarii przemiennika układ automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,
  • istnieje możliwość sterowania ręcznego,
  • układ zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne,
  • istnieje możliwość sterowania innymi urządzeniami systemu w zależności od ciśnienia, przepływu lub czasu rzeczywistego.

Przy współpracy zestawu z wodomierzem z nadajnikiem impulsów można uzależnić wartość ciśnienia zadanego od wartości aktualnego rozbioru w taki sposób, aby zmiany te odzwierciedlały (z pewnym przybliżeniem) charakterystykę rurociągu tłocznego, co praktycznie umożliwia utrzymywanie ciśnienia na mniejszym poziomie w trakcie zmniejszonego rozbioru.

Oprogramowanie sterownika stwarza następujące możliwości:

  • zbieranie danych o wielkościach ciśnień, przepływów, częstotliwości i mocy z ostatnich 7 dni,
  • zapamiętywanie wszystkich zmian stanów pracy sterownika z podaniem dokładnego czasu zdarzenia. Układ może zapamiętać do 1000 zdarzeń,
  • zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych pomp,
  • istnieje możliwość wyprowadzenia przez łącze szeregowe pakietów danych w formacie MODBUS lub innym wcześniej uzgodnionym do urządzenia zewnętrznego (radiomodemu, modemu telefonicznego lub komputera),

Jako zabezpieczenie przed sucho-biegiem zastosowane są sondy konduktometryczne zainstalowane indywidualnie w każdej z pomp zestawu lub wspólnie, dla wszystkich pomp na kolektorze napływowym. Alternatywnie może być zastosowany wyłącznik pływakowy w zbiorniku retencyjnym zasilającym zestaw.

Układ sterowania może być również uzgodniony z inwestorem i wykonany według jego wymagań szczegółowych.

powiązane produkty

zaślepka


Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.